Fumée sans feu...frayeur

Pour toutes vos questions concernant la culture en intérieur et en placard : bricolage, ventilation, éclairage, aménagement, etc.
Message
Auteur
peli
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 2103
Inscription : 05 févr. 2004, 18:21

Fumée sans feu...frayeur

#1 Message non lu par peli »

Bonjour,
Je ne sais pas trop quoi en penser,alors je viens vous conter 1 petit film d'horreur.
En rentrant dans la piece ou est la box, de la fumè!, j'ouvre la box,encore pire.une epaisse fumée blanche.
Tout est allumé et fonctionne (lampe,ventilos,extracteur )
Je debranche la prise qui alimente tout ça et je doit partir. Suis deja en retard pour le taf.
Quand j'ai vu ça, sa faisait a peu pres 1h que la lampe etait allumée.
Retour du taf= inspection,prises,fils,ballast,ampoule. Aucune trace de brulé,de plastique fondu ou prise cramée. Par contre toujours une odeur de brulé,preuve que j'ai pas rêver!🙄
Je rebranche chaque elements en attendant 5minutes (extraction j'attend 5minutes,extraction+ventilos 5minutes, extraction+ventilo+lampes,etc) et tout ce passe bien, rien ne fume ou ne brule.
Seule trace de chaud que je vois, c'est le réflecteur Adjust a wing. Au niveau de l'ampoule 400wt on voit bien la tole qui a chauffée.
Est cela qui a provoqué cette fumée?
Depuis tout est debranché. Vraiment bad trip!
Je l'expose ici au cas ou qlq'1 aurait vecu ça.
Cordialement a tous.

Avatar de l’utilisateur
sentenz69
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 1467
Inscription : 13 août 2013, 21:41

Re: Fumée sans feu...frayeur

#2 Message non lu par sentenz69 »

Salut,

Il y a de quoi être en stress purée !!!
T'as une photo du reflecteur ?
Tout est branché sur rallonge ?
Ou chaque système sa prise ?
Courage Peli pour cette galère plutôt très flippante !!!

Vibes :)

Otto-Prodz

Re: Fumée sans feu...frayeur

#3 Message non lu par Otto-Prodz »

salut,

y'aurait pas qq chose qui aurait ete en contact avec l'ampoule? pas de traces sur celle ci?

+++

Avatar de l’utilisateur
Boly
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 1960
Inscription : 20 mars 2014, 21:59

Re: Fumée sans feu...frayeur

#4 Message non lu par Boly »

+1 avé les potos !

T'avais bien viré le film protecteur sur l'aaw ? si si déja vu :siffle:
Tes sur à 100% de tes connections électriques au niveau de la douille ?
Pas de possibilité d'arc electrique ? c'est du propre de propre t'as pas dénudé comme un cochon ?
Pas d'extracteur bridé ?
En général, ce genre de soucis est extrêmement simple à diagnostiquer, cherches mieux amigo ;)
PhotoS de l'ensemble si tu trouves pas ...

Vibes
"Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre, il suffit juste de dire ce que l'on pense." Martin Luther King

peli
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 2103
Inscription : 05 févr. 2004, 18:21

Re: Fumée sans feu...frayeur

#5 Message non lu par peli »

Salut a tous. Non j'ai vraiment rien vu d'anormal.
J'attend de pouvoir passer du temps chez moi pour rebrancher et voir ce qu'il se passe.
Non, l'install n'est pas super propre. Il y'a des dominos, des rallonges et prises montées par mes mains...la terre n'est pas branchée a la lampe et ma foie, ça fait des années que ça tourne comme ça.
Pour l'instant ça tourne avec 1ballast et ampoule 250w et pas de soucis.
Merci pour votre interet. Je ferai photos dés que possible. Surtout ballast et reflecteur.
@+

peli
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 2103
Inscription : 05 févr. 2004, 18:21

Re: Fumée sans feu...frayeur

#6 Message non lu par peli »

Code : Tout sélectionner

Pas d'extracteur bridé
?
Je ne pense pas. L'extracteur est dans les combles. Rvk 350m3/h y'a longtemps que suis pas allé dans les combles et l'extracteur aspire bien.

Avatar de l’utilisateur
Boly
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 1960
Inscription : 20 mars 2014, 21:59

Re: Fumée sans feu...frayeur

#7 Message non lu par Boly »

C'est le moment de refaire tout l'elec peli, bien propre.
Ca bouge avec le temps.
Et profites en pour monter dans les combles nettoyer ton extra et chouffer si ts va bien.
A moins que tu aimes jouer avec les allumettes ?!

Vibes
"Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre, il suffit juste de dire ce que l'on pense." Martin Luther King

peli
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 2103
Inscription : 05 févr. 2004, 18:21

Re: Fumée sans feu...frayeur

#8 Message non lu par peli »

relect.jpg
On voit peut etre pas bien le point de chauffe.
Tts façons pas grave, car je n'avais pas vu ça
20190204_161114.jpg
Bref, je vais bien suivre tes sages conseils MaitreBoly.
Je crois finalement que j'ai quand meme eu de la chance sur ce coup la.
Pourquoi cette prise a chauffée comme ça? (Qualité matos? Mal monté?) Si vous avez une idée. Pas envie de jouer ni avec allumette ou quoi que ce soit d'autre.bref, pas du tout envie de revivre ça!
Merci pour vos reponses :sm28:
(J'sais pas pourquoi y'a cette photo en fin de message)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Petit Poney
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 6808
Inscription : 28 nov. 2012, 17:50

Re: Fumée sans feu...frayeur

#9 Message non lu par Petit Poney »

Elle relie quoi à quoi cette prise ?
"L'alchimie c'est la science des blaireaux"

Avatar de l’utilisateur
la poire
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 1193
Inscription : 23 juin 2012, 19:19

Re: Fumée sans feu...frayeur

#10 Message non lu par la poire »

Pouet
c'est une rallonge électrique qui alimente ton ballast?
Démonte cette prise de son cable pour voir l'état du fil, côté où ça a cramé.
y a des chances pour que ce fil soit partiellement coupé(certains brins), du coup la section de ce fil n'étant plus assez importante, ça a fait chauffé tout ce qui était à son contacte à cet endroit là, comme la cosse femelle qui a noirci ta prise par exemple :wink:
+++

peli
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 2103
Inscription : 05 févr. 2004, 18:21

Re: Fumée sans feu...frayeur

#11 Message non lu par peli »

Aupa!
Cette prise sert a "joindre" l'ampoule/reflecteur au ballasts.
J'ai 3 ampoules 250/400 et 600wtts et 3 ballasts correspondant.
Je peut via ces prises les changer (ballasts/ampoules) sans bricoler.
Ttes façons samedi j'attend 1potte qui s'y entend 1peu avec les watts. On va voir ce qu'il faut faire pour remettre l'install a jour de façons plus sûre.

Avatar de l’utilisateur
Petit Poney
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 6808
Inscription : 28 nov. 2012, 17:50

Re: Fumée sans feu...frayeur

#12 Message non lu par Petit Poney »

Ok tu dois pas mettre de rallonge comme ça entre la lampe et le ballast :idea:

Un seul câble d'un seul tenant avec aux extrémités soit dénudé , soit IEC selon le type de ballast ;)
"L'alchimie c'est la science des blaireaux"

Avatar de l’utilisateur
PoisonIvyMiss
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 196
Inscription : 22 mai 2018, 14:54

Re: Fumée sans feu...frayeur

#13 Message non lu par PoisonIvyMiss »

Coucou !

Purée tu as eu chaud sur ce coup, avec les bleu c'est le truc que je flippai vraiment le plus. Même si mes incendie reste hyper rare.

Bon courage
Mon timide petit JDC #1
viewtopic.php?f=49&t=68155 :popcorn:

peli
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 2103
Inscription : 05 févr. 2004, 18:21

Re: Fumée sans feu...frayeur

#14 Message non lu par peli »

Bjr/bsr a tous et toute :oops:
Meme hyper rare c'est deja trop.
L'innondation passe encore (ça m'a fait arreter l'hydro en gouttiere. Alors que c'est tres bien).
Je ne sait pas si l'option de LA POIRE est la bonne mais elle est possible.
On va refaire tout ça avec du fil plus epais, 1disjoncteur et 1 detecteur de fumée.
Bonne continuation a tous.

Avatar de l’utilisateur
la poire
Membre des FCF
Membre des FCF
Messages : 1193
Inscription : 23 juin 2012, 19:19

Re: Fumée sans feu...frayeur

#15 Message non lu par la poire »

peli a écrit : 10 févr. 2019, 22:24 On va refaire tout ça avec du fil plus epais, 1disjoncteur et 1 detecteur de fumée.
Bonne continuation a tous.
Yep,
tu n'as pas démonté ta rallonge pour vérifier l'état de la connexion?

si tu utilises du cable souple pour ta nouvelle installation, n'hésite pas à utiliser ce genre d'embout(adapté à ta section de fil) dans les bornes vissées, type rallonge, ballast ou autre :wink:

ça évitera de sectionner les brins
pis surtout, ne pas serrer trop fort :wink:
embout.jpg
normalement il faut une pince spéciale pour ce genre d'embout (sur la photo ça a été fait sans cette pince), après tu peux t'arranger avec une pince avec un bec cranté :wink:

Bon bricolage :topcool: :D
+++
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Répondre